climatiseur Daikin

Affichage de 1 message (sur 1 au total)
  • Auteur
    Messages
  • #1885
    rocky
    Maître des clés

    CODES D’ERREUR
    U0

    réfrigérant

    manque de réfrigérant détection I:

    manque de réfrigérant est détecté en vérifiant la valeur de courant d’entrée et le compresseur en marche  fréquence. Si le réfrigérant est courte, le courant d’entrée est inférieure à la valeur normale.

    détection d’un manque de réfrigérant II:

    manque de réfrigérant est détecté par contrôle de la température du tuyau d’évacuation et l’ouverture de  la soupape de détente électronique. Si le réfrigérant est court, la température du tuyau de décharge tend à  augmenter.
    détection d’un manque de réfrigérant III:

    manque de réfrigérant est détecté en vérifiant la différence entre aspiration et de refoulement
    température.

    Supposés Causes

    Déconnexion du tuyau de décharge thermostat, thermostat d’échangeur de chaleur intérieure ou extérieure, une salle ou à l’extérieur thermistance de température

    Vanne d’arrêt fermée
    manque de réfrigérant (fuite de réfrigérant)
    Les performances de compression Poor compresseur
    Défectueux soupape de détente électronique.



    U2
    Détection basse tension ou détection de surtension

    Unité intérieure

    La détection de passage par zéro de la tension d’alimentation est évaluée par le circuit imprimé de l’unité intérieure.

    Unité extérieure
    Détection de basse tension:

    Une chute de tension anormale est détectée par le circuit de détection de tension continue.
    Détection de surtension:

    Une augmentation de tension anormale est détectée par le circuit de détection de surtension.

    Supposés Causes

    Tension d’alimentation ne est pas spécifié.

    Circuit défectueux de détection de tension continue
    Défectueux circuit de détection de surtension
    Pièce défectueuse de contrôle PAM
    Déconnexion du compresseur harnais
    Bruit
    Chute momentanée de la tension
    Panne de courant momentanée
    PCB de l’unité intérieure défectueuse



    U4
    Erreur de transmission de signaux (entre l’unité intérieure et l’unité extérieure)

    Les données reçues à partir de l’unité extérieure à l’intérieur du signal de transmission unité-unité extérieure est vérifié  se il est normal.

    Les données envoyées par l’unité extérieure ne peuvent pas être reçus correctement ou le contenu des données est  anormal.

    Supposés Causes

    Erreur de câblage

    Rupture des fils de connexion entre les unités intérieures et extérieures (fil n ° 3)
    PCB de l’unité extérieure défectueuse
    PCB de l’unité intérieure défectueuse
    Disturbed forme d’onde d’alimentation.





    U7
    Erreur de transmission de signaux sur le circuit imprimé de l’unité extérieure

    Erreur de communication entre micro-ordinateur monté sur le micro-ordinateur principal et PM1.

    L’anomalie est déterminé quand les données envoyées par le PM1 ne peuvent pas être reçus pour 9

    secondes.
    Le compteur d’erreurs est remise à zéro lorsque les données de la PM1 peuvent être reçus avec succès.
    Supposés Causes

    PCB de l’unité extérieure défectueuse.

    UC
    Tension Non spécifié

    L’alimentation électrique est détectée pour ses besoins (différents de type paire et type multi) par le

    signal de transmission intérieure / extérieure.

    Le type de paire et type multi sont interconnectés.

    Supposés Causes

    Modèles mauvaises interconnectés

    Mauvais câblage des fils de connexion
    PCB de l’unité intérieure mal ou PCB de l’unité extérieure montés
    PCB de l’unité intérieure défectueuse
    PCB de l’unité extérieure défectueuse



    E1
    Unité extérieure PCB Anomalie

    Le système vérifie si le microprocesseur travaille dans l’ordre.

    Le système vérifie si le signal de passage par zéro vient correctement.

    Le programme du microprocesseur fonctionne hors de contrôle.
    Le signal de passage par zéro ne est pas détecté.

    Supposés Causes

    PCB de l’unité extérieure défectueuse

    Harnais brisé entre les BPC
    Bruit
    Chute momentanée de la tension
    Panne de courant momentanée, etc.

    E5
    Activation de l’OL

    Une surcharge du compresseur est détectée à travers le compresseur OL.

    Si l’erreur se répète, le système est arrêté.

    Réinitialiser état: Marche continue pendant environ 60 minutes sans aucune autre erreur
    * La condition de température de fonctionnement ne est pas spécifié.

    Supposés Causes

    Décharge défectueux tuyau thermistance

    Défectueux détendeur électronique ou bobine
    Soupape de Fourway défectueux ou bobine
    PCB de l’unité extérieure défectueuse
    manque de réfrigérant
    L’eau mélangée à réfrigérant
    Vanne d’arrêt défectueux.



    E6
    Compresseur de verrouillage

    Serrure de compresseur est détecté en vérifiant l’état de fonctionnement du compresseur à travers le poste  circuit de détection.

    Classe 09/12

    L’opération s’arrête pour surintensité.
    Si l’erreur se répète, le système est arrêté.
    Réinitialiser état: Marche continue pendant environ 11 minutes sans aucune autre erreur
    Classe 15/18/24/30/36

    Serrure de compresseur est détectée par la forme d’onde de courant générée lors de l’application de tension à haute fréquence au moteur.
    Si l’erreur se répète, le système est arrêté
    Réinitialiser état: Marche continue pendant environ 5 minutes sans autre erreur.

    Supposés Causes

    Compresseur verrouillé

    Compresseur harnais déconnecté


    E7
    DC Verrouillage ventilateur

    Une erreur est déterminée à l’haute tension moteur du ventilateur vitesse de rotation détectée par la Mairie de IC.

    Le ventilateur ne démarre pas dans les 15 ~ 30 secondes (selon le modèle), même lorsque le moteur du ventilateur est en marche.

    Si l’erreur se répète, le système est arrêté.
    Réinitialiser état: Marche continue pendant environ 11 minutes (classe 09/12) ou 5 minutes (classe 15/18/24/30/36) sans aucune autre erreur.

    Supposés Causes

    Un corps étranger coincé dans le ventilateur

    Moteur de ventilateur défectueux
    PCB de l’unité extérieure défectueuse



    E8
    Entrée fil de détection de courant

    Un maximum de courant d’entrée est détecté en vérifiant la valeur de courant d’entrée avec le compresseur en marche.

    Le courant dépasse environ 9,25 ~ 20 A pour 2,5 secondes avec le compresseur en marche.

    (La limite supérieure du courant diminue lorsque la température extérieure est supérieure à un certain
    niveau.)

    Supposés Causes

    La température extérieure est hors de portée de l’opération.

    Compresseur défectueux
    Module d’alimentation défectueux
    PCB de l’unité extérieure défectueuse
    Court-circuit



    EA
    Fourway Valve Anomalie

    La thermistance de température ambiante intérieure et la thermistance d’échangeur de chaleur sont vérifiés se ils

    fonction au sein de leurs gammes normales dans chaque mode de fonctionnement.

    A condition suivante continue plus de 1 ~ 10 minutes après avoir fonctionné pendant 5 ~ 10 minutes.
    Refroidissement / sec
    (Thermistance température ambiante. -. Température intérieure de l’échangeur de chaleur) <-5 ° C (-9 ° F)
    Chauffage
    (Intérieur température de l’échangeur de chaleur -.. Chambre thermistance de température) <-5 ° C (-9 ° F)
    Si l’erreur se répète, le système est arrêté.

    Réinitialiser état: Marche continue pendant environ 60 minutes sans autre erreur.

    Supposés Causes

    Déconnexion de la bobine de la vanne à quatre voies

    Soupape à quatre voies défectueux, bobine, ou un harnais
    PCB de l’unité extérieure défectueuse
    Thermistance défectueuse
    manque de réfrigérant
    L’eau mélangée à réfrigérant
    Vanne d’arrêt défectueux



    F3
    Décharge Contrôle de la température de tuyaux
    Une erreur est déterminée par la température détectée par la thermistance du tuyau de refoulement.

    Supposés Causes

    Décharge défectueux tuyau thermistance

    (Extérieure thermistance de l’échangeur de chaleur défectueux ou extérieure thermistance de température)
    Défectueux détendeur électronique ou bobine
    manque de réfrigérant
    Soupape à quatre voies défectueux
    L’eau mélangée à réfrigérant
    Vanne d’arrêt défectueux
    PCB de l’unité extérieure défectueuse



    F6
    Contrôle de l’hypertension au refroidissement

    Commande à haute pression (fonctionnement arrêt, chute de fréquence, etc.) est activée en mode refroidissement si le

    température détectée par la thermistance extérieure de l’échangeur de chaleur dépasse la limite.

    Supposés  Causes

    L’espace d’installation ne est pas assez grande.

    Échangeur de chaleur extérieur Sale
    Moteur du ventilateur extérieur défectueux
    Vanne d’arrêt défectueux
    Défectueux détendeur électronique ou bobine
    Défectueux extérieure thermistance de l’échangeur de chaleur
    PCB de l’unité extérieure défectueuse



    H0
    Compresseur Sensor System Anomalie

    Le système vérifie le courant continu avant que le compresseur commence.

    Le courant continu avant le démarrage du compresseur est hors de la plage 0,5 ~ 4,5 V (de sortie du capteur

    converti à la valeur de tension)

    La tension DC avant le démarrage du compresseur est inférieure à 50 V.

    Supposés Causes

    Harnais brisé ou déconnecté

    PCB de l’unité extérieure défectueuse



    H0

    Le système vérifie la tension d’alimentation et la tension DC avant le démarrage du compresseur.

    Le système vérifie le droit courant du compresseur après que le compresseur commence.

    La tension d’alimentation et la tension DC est évidemment faible ou élevé.
    Le courant du compresseur ne fonctionne pas lorsque le compresseur démarre.

    Supposés Causes

    Déconnexion du réacteur

    Déconnexion du compresseur harnais
    PCB de l’unité extérieure défectueuse
    Compresseur défectueux

    H6
    Capteur de position Anomalie

    Un échec de démarrage du compresseur est détecté en vérifiant l’état de fonctionnement du compresseur par l’intermédiaire du  circuit de détection de position.

    Si l’erreur se répète, le système est arrêté.

    Réinitialiser état: Marche continue pendant environ 11 minutes (classe 09/12) ou 5 minutes (15/18 / 24/30/36) classe sans aucune autre erreur

    Supposés Causes

    Déconnexion du câble du relais compresseur

    Compresseur défectueux
    PCB de l’unité extérieure défectueuse
    Échec de démarrage provoqué par la soupape d’arrêt fermée
    La tension d’entrée est en dehors de la plage spécifiée.



    H8
    Tension DC / capteur de courant Anomalie

    Tension CC ou anomalie capteur de courant est identifié sur base du compresseur en marche

    et la fréquence du courant d’entrée.

    Si l’erreur se répète, le système est arrêté.

    Réinitialiser état: Marche continue pendant environ 60 minutes sans aucune autre erreur

    Supposés Causes

    PCB de l’unité extérieure défectueuse



    H8
    CT ou une anomalie connexes
    Une erreur CT ou connexes est détecté en vérifiant le compresseur fonctionnant fréquence et courant d’entrée CT-détectée.

    Supposés  Causes

    Module d’alimentation défectueux

    Câblage brisé ou déconnecté
    Réacteur défectueux
    PCB de l’unité extérieure défectueuse



    H9, J3, J6, P4
    Thermistance ou une anomalie connexes (unité extérieure)
    Cette panne est identifiée sur la base de la tension d’entrée de thermistance pour le micro-ordinateur. Un défaut de thermistance est identifié sur la base de la température détectée par chaque thermistance.

    Supposés Causes

    Déconnexion du connecteur pour la thermistance

    Thermistance défectueuse correspondant au code d’erreur
    Thermistance défectueux d’échangeur de chaleur dans le cas d’erreur J3 (extérieure de thermistance d’échangeur de chaleur dans l’opération de refroidissement, ou à l’intérieur thermistance d’échangeur de chaleur en mode chauffage)
    PCB de l’unité extérieure défectueuse



    L3
    Boîte électrique à augmentation de température
    Une élévation de température électrique de la boîte est détecté en vérifiant le rayonnement fin thermistance avec le  compresseur.

    Supposés  Causes

    Moteur du ventilateur extérieur défectueux

    Court-circuit
    Rayonnement défectueux thermistance fin
    Déconnexion du connecteur
    PCB de l’unité extérieure défectueuse



    L4
    Fin rayonnement augmentation de température

    Un rayonnement fin élévation de température est détecté en vérifiant la thermistance de fin de rayonnement avec le

    compresseur.

    Supposés Causes

    Moteur du ventilateur extérieur défectueux

    Court-circuit
    Rayonnement défectueux thermistance fin
    Déconnexion du connecteur
    PCB de l’unité extérieure défectueuse
    Graisse de silicone ne est pas appliquée correctement sur la nageoire rayonnement après le remplacement de la carte de l’unité extérieure.



    L5
    Sortie détection de surintensité
    Un maximum de courant de sortie est détectée en contrôlant le courant qui circule dans la section DC de l’onduleur.

    Supposés  Causes

    Conditions d’installation pauvres

    Vanne d’arrêt fermée
    Module d’alimentation défectueux
    Mauvais câblage interne
    Anormale tension d’alimentation
    PCB de l’unité extérieure défectueuse
    Compresseur défectueux

Affichage de 1 message (sur 1 au total)
  • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.

Commencez à saisir votre recherche ci-dessus et pressez Entrée pour rechercher. ESC pour annuler.

Retour en haut